[Devel] [standpm] Дампы аварий

Ilya Shpigor shpigor на etersoft.ru
Ср Авг 4 17:31:46 MSD 2010


Обсуждил с sin@ для каких датчиков нужны дампы аварий. Пока это датчики состояний четырех ПЧ и одного ГЭД, когда на них приходит сигнал аварии.

Возник вопрос - какие датчики следует писать в эти дампы?

Насколько понимаю для ПЧ (например для ПЧ1, все что в configure.xml):

      <item id="10000" group="PC" name="PC1_U_AS"
	      textname="Напряжение на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T5" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x4A" sensor_tcp="1"/>

        <item id="10001" group="PC" name="PC1_P_AS"
	      textname="Мощность на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T6" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x5A" sensor_tcp="1"/>

        <item id="10002" group="PC" name="PC1_I_AS"
	      textname="Сила тока на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T5" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x4C" sensor_tcp="1"/>

        <item id="10003" group="PC" name="PC1_F_AS"
		textname="Частота на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T5" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x31" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10004" group="PC" name="PC1_U_12"
		textname="Линейное напряжение L1-L2 на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T5" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x44" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10005" group="PC" name="PC1_U_23"
		textname="Линейное напряжение L2-L3 на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T5" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x46" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10006" group="PC" name="PC1_U_31"
	      textname="Линейное напряжение L3-L1 на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T5" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x48" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10007" group="PC" name="PC1_Q_AS"
	      textname="Реактивная мощность сети  на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T6" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x62" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10008" group="PC" name="PC1_S"
	      textname="Полная мощность сети на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T6" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x6A" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10009" group="PC" name="PC1_KP"
	      textname="Коэффициент мощности сети на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T7" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x72" sensor_tcp="1"/>
	
	<item id="10010" group="PC" name="PC1_PP"
	      textname="Фаза мощности на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T17" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x7A" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10011" group="PC" name="PC1_THD_U_12"
	      textname="Коэффициент гармонических искажений линейного напряжения L1-L2 на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T16" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x282" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10012" group="PC" name="PC1_THD_U_23"
	      textname="Коэффициент гармонических искажений линейного напряжения L2-L3 на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T16" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x283" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10013" group="PC" name="PC1_THD_U_31"
	      textname="Коэффициент гармонических искажений линейного напряжения L3-L1 на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T16" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x284" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10014" group="PC" name="PC1_THD_I1"
	      textname="Коэффициент гармонических искажений тока фазы L1 на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T16" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x285" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10015" group="PC" name="PC1_T"
	      textname="Температура в корпусе измерителя на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T17" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x7E" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10016" group="PC" name="PC1_EC"
	      textname="Счетчик э/энергии на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T3" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x86" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10017" group="PC" name="PC1_P_MAX"
	      textname="Максимальное значение активной мощности за текущие сутки на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T6" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x117" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10018" group="PC" name="PC1_P_INV_MAX"
	      textname="Максимальное значение обратной активной мощности за текущие сутки на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T6" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x11D" sensor_tcp="1"/>

	<item id="10019" group="PC" name="PC1_Q_MAX"
	      textname="Максимальное значение реактивной мощности за текущие сутки на ПЧ1" iotype="AI" tcp_mbtype="mtr" mtrtype="T6" tcp_mbaddr="0x01" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x123" sensor_tcp="1"/>

        <!-- ПЧ1 -->
        <item id="2000" group="PC" name="PC1_R_AS"
	      textname="ПЧ1: реальная частота" iotype="AI" tcp_mbtype="rtu" tcp_mbaddr="0x19" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x01"/>

        <item id="2001" group="PC" name="PC1_S_AS" 
	      textname="ПЧ1: заданная частота" iotype="AI" tcp_mbtype="rtu" tcp_mbaddr="0x19" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x02">
            <MessagesList>
            </MessagesList>
        </item>
 
        <item id="2002" group="PC" name="PC1_State_AS"
	      textname="ПЧ1: состояние" iotype="AI" tcp_mbtype="rtu" tcp_mbaddr="0x19" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x03">
            <MessagesList>
                <msg value="0" text="ПЧ1: выключен" mtype="0"/>
                <msg value="1" text="ПЧ1: включен" mtype="0"/>
                <msg value="6" text="ПЧ1: неисправность" mtype="1"/>
                <msg value="7" text="ПЧ1: нет связи" mtype="1"/>
                <msg value="4" text="ПЧ1: авария" mtype="2"/>
            </MessagesList>
        </item>
        
        <item id="2003" group="PC" name="PC1_On"
              textname="ПЧ1: команда на включение" iotype="DI" mtype="0"/>
        
        <item id="2004" group="PC" name="PC1_Off"
              textname="ПЧ1: команда на выключение" iotype="DI" mtype="0"/>

Для ГЭД (все что есть сейчас в configure.xml):

        <item id="1150" group="GED" name="GED_T_AS"
	      textname="Температура ГЭД" iotype="AI" tcp_mbtype="rtu" tcp_mbaddr="0x15" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x01"/>

        <item id="1151" group="GED" name="GED_M_AS"
	      textname="Момент ГЭД" iotype="AI" tcp_mbtype="rtu" tcp_mbaddr="0x15" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x02"/>

        <item id="1152" group="GED" name="GED_R_AS"
	      textname="Обороты ГЭД" iotype="AI" tcp_mbtype="rtu" tcp_mbaddr="0x15" tcp_mbfunc="0x04" tcp_mbreg="0x03"/>

        <item id="5080" group="GED" name="GED_Stage_AS"
              textname="ГЭД: состояние" iotype="AI">
            <MessagesList>
                <msg value="0" text="ГЭД: не вращается" mtype="0"/>
                <msg value="1" text="ГЭД: вращается" mtype="0"/>
                <msg value="6" text="ГЭД: неисправность" mtype="1"/>
                <msg value="7" text="ГЭД: авария" mtype="2"/>
                <msg value="4" text="ГЭД: переключение" mtype="0"/>
            </MessagesList>
        </item>

Дело в том, что была идея включить в дамп еще датчики других объектов, которые помогли бы найти причину аварии. Можно ли у знать, что это за датчики?

-- 
Best regards,
Ilya Shpigor.
----------- следующая часть -----------
Вложение в формате HTML было удалено...
URL: <http://lists.etersoft.ru/pipermail/devel/attachments/20100804/f385376b/attachment-0001.html>


Подробная информация о списке рассылки Devel