Собственно вот ответы (цитирую):

>3.    Что подразумевается под перегрузкой НА (поломка, выход из строя, либо 
другое состояние)?
Под перегрузкой НА подразумевается его перегрев с последующим срабатыванием 
температурного реле.

>4.     В системе сточных хозяйственно-бытовых вод сигнал АВУ в рабочей 
цистерне (18.06) относится к цистерне №3?
Сигнал 18.06 относится к рабочей цистерне сточных вод (цистерна не 
нумеруется).

>5.     Что означают сигналы 14.04 и 14.15 в системе сбора нефтесодержащих 
вод?
Сигналы 14.04 и 14.15 "Частота включения и продолжительность автоматического 
осушения нефтесодержащих колодцев ГДГ и ВДГ" означает о времени работы насоса 
более 30 мин, из чего следует, что в помещениях ГДГ или ВДГ образовалась 
течь. Предлагаю на графическом интерфейсе выводить эти сигналы 
сообщением "Продолжительность автоматического осушения нефтесодержащих 
колодцев ГДГ" и "Продолжительность автоматического осушения нефтесодержащих 
колодцев ВДГ".

>6.  Для помещений ГДГ и ВДГ используется один общий насос или в каждом 
помещении имеется отдельный?
Для помещений ГДГ и ВДГ используется один насос, который может работать в двух 
режимах:
	- осушение помещений ГДГ;
	- осушение помещений ВДГ;

-- 
Best regards,