По предложению Паши выношу на обсуждение следующие вопросы:

1) Когда произошло переключение на управление с Пульта, все активные объекты 
перестают принимать команды.

Вопрос - достаточно ли будет прихода соответствующего сообщения в журнал 
("Управление с Пульта включено") или надо как-то отображать состояние этих 
объектов?

Аргументы Паши за состояние - хочется получить универсальные виджеты, 
способные работать не зависимо от наличия журнала.

2) При потере связи с ПЧ надо ли оставить возможность оператору изменять 
заданное значение частоты?

Т.е. при потере связи все активные объекты перестают принимать команды на 
включение / выключение, а как быть с остальными командами?

Мое личное мнение - надо также как и в случае переключения управления на 
пульт, при потере связи отключать обработку всех команд активных виджетов.

-- 