[Devel] Датчики связи

Pavel Vaynerman vpashka на gmail.com
Вт Сен 14 21:46:15 MSD 2010


>  Имеет.. для соответствующих объектов. Т.к. если связи не было, то и вся
> информация недействительна..
 Кстати есть механизм в uniset "зависимостей", который по идее тоже надо 
задействовать (правда его надо тестировать под нагрузкой). 
Смысл его в том, что между датчиками можно установить зависимость.
При которой, пока "разрешающий" датчик не выставлен в 1, "зависимый" датчик
держится "0", независимо от реального его состояния.
Т.е. например в данном случае можно было бы для 
всех датчиков получаемых от какого-либо контроллера, установить зависимость
на соответствующий датчик связи. И тогда, при пропаже связи, все датчики бы
"обнулялись" (что наверно было бы лучшедля "дампов аварий" в том числе).
-----
В вообще этот механизм надо "доработать", чтобы можно было любую зависимость
создавать (т.е. не только на дискретные датчики, но и на аналоговые)..

----------- следующая часть -----------
Вложение в формате HTML было удалено...
URL: <http://lists.etersoft.ru/pipermail/devel/attachments/20100914/85788101/attachment-0001.html>


Подробная информация о списке рассылки Devel