[Devel] Датчики связи
Ilya Shpigor
shpigor на etersoft.ru
Ср Сен 15 15:19:54 MSD 2010
On Tuesday 14 September 2010 23:28:55 Pavel Vaynerman wrote:
> При этом в "списке параметров" КАЖДЫЙ индикатор должен быть "уметь"
> зависеть от датчика связи, т.к. в общем случае датчики в списке параметров
> могут быть с разных контроллеров..
Есть небольшая проблема. В списке параметров, который открывается по правому
клику на объект у нас не виджеты "цифровой индикатор" (которые на схеме), а
Gtk::Table в котором экземпляры виджета CellRendererParamValue.
Если надо чтобы этот CellRendererParamValue. реагировали на датчик связи надо
переделать ParamViewer.
Но с этим тоже есть небольшая проблема. ParamViewer генерирует отображаемую
таблицу динамически, т.е. она в glade файле не сохранена. В таком случае не
понятно откуда ParamViewer узнает с каким датчиком связи связать тот или иной
параметр.
В общем это вопрос Вадиму - насколько это возможно сделать?
--
Best regards,
Ilya Shpigor.
Подробная информация о списке рассылки Devel